Знаю эти проги, сам немного инженер строитель , ///
Ключевое слово здесь видимо "немного", к тому же это видимо было так давно, что стало неправда.
Если знаете "эти проги", так посмотрите в конце-то концов что там написано, прежде чем такой детский лепет лепетать. Извиняюсь конечно, но правда утомил своими "м3 площади"
Что касается фена, то, б..., ну НЕТУ у нас ни на воде, ни на берегу розеток на 220 V, а так бы я в них воткнул конечно что-нибудь.
Ну чо, вставлю и я свои 5 копеек.
1. требуемое количество теплоты для нагрева объема, зависит от этого самого объема. это очевидно. НО
2. теплопотери помещения, объема и т.п. НЕ ЗАВИСЯТ от этого объема, а зависят исключительно от теплопередачи стенок этого объема, наличия вентиляции и т.п.
ИМХО.
Совершенно верно. Правда когда я студентом делал курсовой по "Отоплению и вентиляции", то доцент Ромашко в ХИСИ в 80-х годах прошлого века ни на лекциях ни на практике почему-то ни слова не говорил про объём воздуха, и мы это естественно не учитывали.
Однако он все-таки влияет из-за санитарных требований по обмену воздуха, сам только сегодня узнал, а именно весь воздух в помещении должен быть заменен на свежий в течении двух часов, поэтому например для помещения 12 кв.м. и высотой 2,5 м , Если не использовать системы рекуперации тепла, то расходы на нагрев поступающего уличного воздуха составят 160 Вт. Это для 30 кубов и при разности уличной и внутренней температуры 30°. В моем случае кубов всего 15, значит из-за вентиляции могло бы тратиться 80 Вт, но поскольку мы зимой коньки к лодкам не приделываем и плаваем только летом, то разница температур пусть 10°, поэтому тратится 80/3=26,66 Вт. Однако учитывая что сами мы тоже отдаём тепло своими 90 килограммами только я один, то эти 26 Вт не играют роли.
Заглянул сюда посмотреть свою картинку, чтобы программу долго не открывать, и посчитать длинну труб, тепловой поток и теплоотдачу от труб, вот что получилось:
ПОЛ
Дерево 1 см, воздушная прослойка 10 см, сталь 3 мм
Теплопотери на 1 кв. метре при разнице нар. и внутр.темп 1°= 1.25 Вт/м2/K
Температура наружная допустим +10, желаемая внутренняя +20, разность 10°.
Площадь 10 м2
Тепловой поток на всей площади пола: 1,25Вт*10°*10м2= 125 Вт в час
БОРТА
Дерево 0,5 см, пенопласт 6,5 см, сталь 0,2 см
Теплопотери = 0.55 Вт/м2/K
Разность температур 10°
Площадь 15 м2
Тепловой поток на всей площади бортов: 0,55*10*15= 82,5 Вт в час
ПАЛУБА+КОКПИТ
Дерево 1 см, Автомобильный самоклей.утеплитель 1 см, стекло 0,15см
Теплопотери на 1 кв.м. 2,0 Вт/м2/K
Площадь 15 кв.м.
Тепловой поток на всей площади палубы: 2,0*10*15= 300 ВТ в час
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Тепловой поток всего в лодке: ........................................ 507,5 Вт в час
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Мощность ИК нагревателя, присланного Катерщиком, написано 1,15 кВт, вроде достаточно, но посчитаем и
Теплоотдача стальной трубы 28 мм при темп. 75°: 76 Вт на пог.м.
Теплоотдача стальной трубы 150 мм: 300 Вт на пог.м.
Имеем:
Труба 28 мм: 13 п.м.+ 1 п.м. дымохода= 14 п.м.* 76Вт = 1064 Вт
Труба 150 мм (сам котёл): 0,5 м*300 Вт = ..........................150 Вт
Итого.................................................................................... 1214 Вт
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Вывод: труб в два раза больше чем надо.
Сообщение отредактировал VladPK: 08 ноября 2017 - 10:38