Коллега NVC не знаю параметров вашего контроллера, озвучьте для понимания...
У меня контроллер на входе 200 вольт, выход 100 А...
Входное напряжение от СП в 64 В, треть от номинала, думаю в данном варианте с КПД должно быть все хорошо,
Я немного не понял.
На входе 200 вольт - это максимальное напряжение по паспорту ? Если так, то нам этот параметр мало о чем говорит.
Это просто максимальная напруга которую контроллер может принять на вход не повредившись при этом.
А вот "от СП 64V" - это в каком режиме ? Это паспортные данные или реально полученные ?
И да Вы не написали напряжение системы в лодке (на выходе конотролера) 12 или 24 вольта ?
Ибо я так и не понял, 64/3 = 21.33 - так на сколько же вольт лодочная система ?
В целом, судя по вышенаписанной информации, если в лодке 12 вольта а на входе 48 (64 на холостом ходу может быть)
То потери на конверсии будут сравнимы с "зеленым" графиком от контроллера 4215N.
В общем для более точного моего ответа - укажите пожалуйста
1) сколько вольт на входе контроллера
2) сколько вольт на выходе контроллера (напряжение системы лодки)
А если сможете привести схемку с СП и конотроллерами, то будет совсем неплохо.